Ahoj!
před pár týdny jsem si sehnal starší záložní zdroj APC Back-UPS ES 700. Chtěl jsem si tím zálohovat alespoň na pár minut připojení k internetu + VoIP telefon (překlenout chvilkové výpadky).
Nicméně od té doby se mi Omnie několikrát za týden restartuje, přestože k žádnému viditelnému výpadku nedochází. Stejně tak, pokud UPS vytáhnu ze sítě ručně, dojde často k restartu Omnie (ne vždy, ale většinou ano). Předpokládám, že se UPS snaží občas vyrovnat kolísání sítě a přepnout na baterii, což nicméně vede k restartu routeru :-/.
Je mi jasné, že vzhledem k typu použité UPS při přepnutí provozu na baterii dojde ke krátkému výpadku, ale myslel jsem si, že by to mohla Omnia vydržet. Nebo je router náchylnější než stolní počítač (na kterém by to mělo fungovat)?
Máte s tím někdo zkušenosti? Je toto normální/očekávané chování (vzhledem k typu UPS), nebo to někomu funguje bez problému? Je nějaká šance, jak zálohovat připojení v domácích podmínkách bez restartu routeru?
V Omnii mám připojené dva disky, zatím jsem nevypozoroval, jestli k restartu nedojde třeba jenom když se disky točí (a tudíž je větší odběr, ale přijde mi že na tom spíš nezáleží).
Výstup apcaccess vypadá takhle:
# apcaccess
APC : 001,034,0819
DATE : 2017-09-01 10:06:16 +0200
HOSTNAME : omnia
VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) unknown
UPSNAME : ups1
CABLE : USB Cable
DRIVER : USB UPS Driver
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2017-09-01 10:00:11 +0200
MODEL : Back-UPS ES 700
STATUS : ONLINE
LINEV : 234.0 Volts
LOADPCT : 0.0 Percent
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 43.8 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
SENSE : Low
LOTRANS : 160.0 Volts
HITRANS : 266.0 Volts
ALARMDEL : No alarm
BATTV : 13.5 Volts
LASTXFER : No transfers since turnon
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 Seconds
CUMONBATT: 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
STATFLAG : 0x05000008
SERIALNO : 5B0634U00718
BATTDATE : 2006-08-15
NOMINV : 230 Volts
NOMBATTV : 12.0 Volts
FIRMWARE : 829.D2.I USB FW:D2
END APC : 2017-09-01 10:06:31 +0200
Citlivost mám nastavenu na Low.
BATTDATE sice hlásí rok 2006, ale je nedávno vyměněná (původní majitel pouze neresetoval počítadlo) - reálně mi na baterii utáhne Omnii, klientskou stanici od ISP a VoIP telefon bez problému přes 40 minut.
UPDATE:
zkusil jsem dnes odpojit omnii z UPS a zapojit ji přímo do zásuvky a zdá se že tu nemám jeden problém ale hned dva :-(.
Nicméně stále platí, že pokud je router připojen k UPS a dojde k výpadku napájení (tedy přechodu na baterii), tak se občas router restartuje. (Druhý problém popíši v novém tématu.)