Nelze potvrdit žádné nastavení v reForis

ano, mně. Ale já udělal tu blbost, že jsem udělal factory reset :slight_smile: time out error a pak se problémy teprve začaly sypat :D. Prostě se Vám nastavení neukládají na eMMC úložiště. Moje rešení bylo, že jsem musel udělat čistou instalaci. Kvůli rozbitému filesystému jsem musel přes serial port re-flashnout celý turris nějakým straším firmwarem z webu

opkg install nand-utils

wget https://repo.turris.cz/omnia/nor_fw/uboot-turris-omnia-spl.kwb
flash_erase /dev/mtd0 0 0
nandwrite -p /dev/mtd0 uboot-turris-omnia-spl.kwb

wget https://repo.turris.cz/omnia/nor_fw/omnia-initramfs-zimage
flash_erase /dev/mtd1 0 0
nandwrite -p /dev/mtd1 omnia-initramfs-zimage

Pokud by jste ale todle dělal. Tak pozor musít vědět co děláte :slight_smile: !

Edit: Použít pokud jeste udělali re-flash na 4 diody a nefungovalo Vám ani zadání prvotního hesla po factory resetu (neukádalo se nastavení).